Ответы на вопросы АСПТ

Можно ли при падении провода КС на крышу локомотива спуститься с него в диэлектрических перчатках, бросив на землю диэлектрический ковер?

  • Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2017 N 2826р "Об утверждении Методических рекомендаций по предупреждению электротравматизма локомотивных бригад при эксплуатации локомотивов и моторвагонного подвижного состава ОАО "РЖД". Пункт 8.1.7. В случае обрыва и падения контактного провода, провода ВЛ на локомотив или МВПС или рядом с ним следует сообщить о случившемся ДСП, ограничивающим перегон, ДНЧ для передачи информации ЭЧЦ и оставаться в кабине управления.В экстренных случаях, когда следует немедленно покинуть локомотив или МВПС, перед сходом с локомотива или из вагона МВПС следует надеть диэлектрические перчатки, скинуть на земляное полотно диэлектрический ковер, и осторожно спуститься на диэлектрический ковер. После схода с диэлектрического ковра нельзя прикасаться к частям и узлам локомотива, МВПС до снятия напряжения с контактной сети и ее заземления.
  • Электробезопасность для локомотивных бригад тепловозов (внеплановая)
Информация по тесту
  • Действует: Да
  • Пройден раз: 34070
  • Запущен раз: 59817
  • Обновлен: 18.08.2025
  • Вопросов в тесте: 63