Ответы на вопросы АСПТ

Какими огнетушителями запрещается тушить горящие предметы, находящиеся на расстоянии менее 2 м от незаземленной контактной сети?

  • Правила электробезопасности для работников ОАО "РЖД" при обслуживании устройств и сооружений контактной сети и линий электропередачи, утв. распоряжением ОАО "РЖД от 19.04.2016 г. №699р старшим вице-президентом ОАО "РЖД В.А.Гапановичем, пункт 18.3. До снятия напряжения с контактной сети или ВЛ, тушение горящих предметов, крыши, стенок локомотива, автомотрисы, вагонов и груза, находящихся на расстоянии менее 2 м от контактной сети и проводов ВЛ, разрешается производить только углекислотными, углекислотно-бром-этиловыми и порошковыми огнетушителями, не приближаясь к проводам контактной сети и ВЛ ближе 2 м.Тушение указанных горящих предметов водой, химическими, пенными или воздушно-пенными огнетушителями можно производить только при снятом с контактной сети напряжении и после ее заземления.
  • Электробезопасность для локомотивных бригад тепловозов (внеплановая)
Информация по тесту
  • Действует: Да
  • Пройден раз: 31650
  • Запущен раз: 55864
  • Обновлен: 06.06.2025
  • Вопросов в тесте: 63