При превышении какой температуры охлаждающей жикости на выходе из дизеля на тепловозе 2ТЭ25КМ происходит сброс нагрузки ДГУ?

  • Часть 2. Инструкция по эксплуатации 2ТЭ25КМ РЭ1. Пункт 4.1.7.Если температура воды на выходе из дизеля превысит значение 373 К (100 °С), то в окно тревожных сообщений выводится: Температура воды более100°С. Если температура воды на выходе из дизеля превысит значение 378 К (105 °С), то устройство обработки информации (УОИ) переводит тепловоз в нулевую позицию режима холостого хода и в окно тревожных сообщений выводится: Сброс нагрузки по перегреву воды