Ответы на вопросы АСПТ

На какое безопасное расстояние от пожароопасных объектов, в том числе трансформаторных и тяговых подстанций, при пожаре должен быть отведён вагон с ЛВЖ или ГЖ при опасности взрыва цистерн?

  • Инструкция по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и мотор-вагонном подвижном составе № ЦТ-ЦУО-175 от 27 апреля 1993 г., п. 4.4.8 "в) при пожаре цистерн с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями горящие цистерны следует отвести от поезда в такое место, где в радиусе примерно 200 м отсутствуют пожароопасные объекты, в том числе трансформаторные и тяговые подстанции. При опасности взрыва цистерн с ЛВЖ радиус такой зоны должен быть не менее 250 м. Тушение ЛВЖ и ГЖ до прибытия пожарных подразделений производится пенными и порошковыми огнетушителями, землей и песком. Вытекающая жидкость отводится по канавам в естественные и искусственные выемки, котлованы и кюветы, с одновременной засыпкой землей. В необходимых случаях создаются заградительные земляные валы или отводные каналы.
  • Приказы, распоряжения и инструкции "РЖД"
Информация по тесту
  • Действует: Да
  • Пройден раз: 6
  • Запущен раз: 1613
  • Обновлен: 16.08.2025
  • Вопросов в тесте: 1080