Автор:  Владимир [ 01 мар 2015, 12:14 ]
Заголовок сообщения:  шз-60 (штанга заземляющая)

Люди. Какие требования предъевляются к штанги заземляющей шз-60?
Напряжение при проверке, переодичность проверки, длина шунта, диаметр 1го шунта(их там три), % повреждения шунта и тд...
Может быть какаянибудь инструкция есть? (времени копать нету.)
Всю плешь мне зам проел с этими штангами на экзамене...

Автор:  worm [ 02 мар 2015, 09:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: шз-60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Длина изолирующей части штанги, м, не менее 0,3
Длина рукоятки, м, не менее 0,15
Длина заземляющего провода, м, не менее 3,0
Общая длина штанги,м, не более 0,66
Количество зажимов, шт. 1
Количество изолирующих штанг, шт. 1
Сечение провода, мм2, не менее 16
Ток термич. стойкости в течение 3 с, кА 2,5
Масса, кг, не более 1,23

- Установка и снятие штанги ШЗ-60М должны выполняться в диэлектрических перчатках.
- Каждая штанга должна быть осмотрена не реже 1 раза в 3 месяца, а также перед употреблением. При разрушении контактных соединений, снижении механической прочности проводов, обрыве более 5 % жил, и после работы в режиме короткого замыкания штанги изымаются из эксплуатации.
- Порядок работы со штангой ШЗ-60М должен проводиться в соответствии с нормативной документацией, действующей на предприятии-потребителе.