ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Длина изолирующей части штанги, м, не менее 0,3 Длина рукоятки, м, не менее 0,15 Длина заземляющего провода, м, не менее 3,0 Общая длина штанги,м, не более 0,66 Количество зажимов, шт. 1 Количество изолирующих штанг, шт. 1 Сечение провода, мм2, не менее 16 Ток термич. стойкости в течение 3 с, кА 2,5 Масса, кг, не более 1,23
- Установка и снятие штанги ШЗ-60М должны выполняться в диэлектрических перчатках. - Каждая штанга должна быть осмотрена не реже 1 раза в 3 месяца, а также перед употреблением. При разрушении контактных соединений, снижении механической прочности проводов, обрыве более 5 % жил, и после работы в режиме короткого замыкания штанги изымаются из эксплуатации. - Порядок работы со штангой ШЗ-60М должен проводиться в соответствии с нормативной документацией, действующей на предприятии-потребителе.
|